Tohle bude spíše naindukované napětí vlivem už špatné izolace. Zrovna jsem tuto věc opravoval v dílně u mého strýce. Také jsem tam naměřil přesně 60 V. Jelikož je to naindukované napětí tak "malé", tak to jistič nevyhodí, což je jejich nevýhoda. Proto se používá proudový chránič, který rozezná i malé napětí na zemnícím vodiči, který je přes proudový chránič připojený. Většinou se jedná o jeden okruh a pokud ho proměříš s jiným, mezi sebou tak to napětí tam je. Ale pokud zkusíš ten špatný okruh, kde je úbytek napětí (vlivem té nežádoucí indukce) mezi vývody stejného okruhu, tak je vše v pohodě. Když odpojíš v rozvaděči mezi sebou takové okruhy a ten špatný necháš odpojený od společné kostry na svorkovnici, tak se ten úbytek neuzemní a ta ztráta je znát na spotřebičích, třeba na žárovce. Takže rada je: uzemnit CASE zvlášť, zkontrolovat impedanci zemnícího vedení (proměřit, nebo pomalu odpojovat jednotlivé časti vedení a proměřovat je zvlášť). Slouží na to přístroj s názvem MEGMET, ale ten asi doma nemáš. Tak je to. Jinak ti těch 60 V neublíží, horší by bylo, kdyby byl = (ale ten v síti není ) ), takže bych se s tím smířil. Nebo proveď opravy vedení. |
|