Prosimte, peicina je celkem prosta. Tento jev se objevuje velmi casto u budov, kde jsou draty ve dech z hliniku, pripadne kde rozvody delal nejakej strejcek jako melouch.
Zkusim popsat pricinu.
Zazdy drat ma vnitrni odpor. Cim je delsi, cim je horsi (hlinik) a cim ma mensi vnitrni prurez , tim je tento odpor vetsi. Cim je vetsi jeho odpor, tim je vetsi ubytek napeti na nem. Nebudu zde prudit s ohmovym zakonem, ale ver mi, z v inkriminovane zasuvce, kdyz tam pripojist kaminka, nameris tam dejme tomu jen 180V. Na pojistkach bys nameril 240V. Kdyz kaminka vyndas, bude tam 220. Zbytek napeti se ztrati ve vedeni a hlavne ve spojich. (Krabice, zasuvky) A proc to kope? Jednoduche, okruh se uzavira prez fazi na hodinach, jde to ke spotrebici, prez nej, a pak po nulovem vodici zpet do rozvadece. Predstav si ze mas v krabici v ceste nulaku prechodovy odpor (nedotazeny sroubek) tak se ti tam udeal vetsina ubytku napeti. Kdyz si to nakreslis, zjistis, ze zcela logicky mas na kostre PC klidne 60V. Cim vice spotrebicu do teto vetve zapnes, tim vetsi napeti tam bude, protoze velikost ubytku napeti je primo umerne velikosti protekajiciho proudu. Podle toho co popisujes jde o starsi instalaci (dvouvodicovou kde se zeminico vodic v zasuvce spojuje s nulovym) Proto se delaji a mohou koaludovat jen trivodicove rozvody, kde je osazen chranic, ktery v okamziku rozdilu proudu v nulovem a ochrannem vodici vypadne. Patrne by ses v tomto pripade rociloval jeste vic, protoze pokazdy kdyby sis sahnul na pocitac, by se ti vypnul...
tak ze:
1) rozeber vsechny krabice smerem k hodinam a podorahuj srouby
2) rozeber vsechny zasuvky na stejnem jistici a podotahuj srouby (vetsinou se i v zasuvkach schazi vice dratu)
3) zknotroluj jestli na dane vetvi neni extremni zatez pripadne ji rozdel do vice okruhu (kamna, trouba pracka)
!!!! pred jakymkoli zasahem vypni jistice!!!
HOWHG
|
|